Многие производители котлов (например Протерм) запрещают использование антифриза вплоть до отказа в гарантийном обслуживании. С другой стороны,- какова альтернатива, если живешь в доме не постоянно, а только наездами? Почему такое категорическое НЕТ со стороны производителя чугунных котлов? Что у них прокладки между секциями котла подвержены разрушению от этиленгликоля?
Re: Антифриз в системе отопления
Нет, прокладки в котле естественно воздействию антифриза не подвержены. Однако от высоких температур и низкой текучести (антифриз гораздо менее текуч чем вода) он имеет свойство пригорать к стенкам котла, забивать отдельные каналы в котле, - это все ведет к термическому перенапряжению котла,- т.е. местному перегреву, когда одна часть котла нагревается больше другой. От такого перенапряжения чугунный котел может треснуть (трещина секции котла). Если речь идет о настенном котле,- он треснуть не может,- но может прогореть или распаяться. В общем если другого выхода нет, кроме как залить незамерзайку в систему отопления,- нужно ставить более мощные насосы, чтоб скомпенсировать низкую текучесть антифриза., и не задирать температуру на котле выше 60-70 градусов. Ну и использовать качественный антифриз безусловно (автомобильный не годится - у него присадки не соответствующие).
P.S. А вообще лучший теплоноситель для системы отопления - дождевая вода,- она почти дистиллят, всегда имеет PH баланс < 7 и очень дешева и доступна.