Страница 1 из 1
Обмерзание коаксиального дымохода
Добавлено: Сб мар 10, 2018 3:16 pm
Pokerface
Столкнулся с проблемой обмерзания коаксиального дымохода, на днях при морозе вырубился котел настенный газовый DELTA 23 SM. Производитель Biasi (Италия). Вышел на улицу заглянул внутрь дымохода и увидел что внешняя труба внутри наполовину замерзла. Подскажите как бороться с таким явлением?
Re: Обмерзание коаксиального дымохода
Добавлено: Сб мар 10, 2018 3:45 pm
KillBill
Самый действенный способ от обмерзания коаксиального дымохода это не ставить коаксиальный дымоход.
С коаксиальным дымоходом все заранее предрешено, его конструкцией. Но вот при какой температуре он замерзнет будет зависеть от разных факторов.
- мощность вашей горелки в котле (точнее температура отходящих газов в данный момент).
- длинна дымохода. ( чем меньше длинна коаксиального дымохода тем лучше)
- погодные условия которые выстужают дымоход (температура. ветер, влажность)
Сделайте сам дымоход как можно более коротким - чтоб он слегка выступал за пределы стены, если не поможет,- греющий кабель вам в помощь.