Обмерзание коаксиального дымохода

Ответить
Аватара пользователя
Pokerface
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2018 5:27 am
Контактная информация:

Обмерзание коаксиального дымохода

Сообщение Pokerface » Сб мар 10, 2018 3:16 pm

Столкнулся с проблемой обмерзания коаксиального дымохода, на днях при морозе вырубился котел настенный газовый DELTA 23 SM. Производитель Biasi (Италия). Вышел на улицу заглянул внутрь дымохода и увидел что внешняя труба внутри наполовину замерзла. Подскажите как бороться с таким явлением?
Аватара пользователя
KillBill
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вс фев 18, 2018 6:40 am

Re: Обмерзание коаксиального дымохода

Сообщение KillBill » Сб мар 10, 2018 3:45 pm

Самый действенный способ от обмерзания коаксиального дымохода это не ставить коаксиальный дымоход. :lol: С коаксиальным дымоходом все заранее предрешено, его конструкцией. Но вот при какой температуре он замерзнет будет зависеть от разных факторов.
  • мощность вашей горелки в котле (точнее температура отходящих газов в данный момент).
  • длинна дымохода. ( чем меньше длинна коаксиального дымохода тем лучше)
  • погодные условия которые выстужают дымоход (температура. ветер, влажность)
Сделайте сам дымоход как можно более коротким - чтоб он слегка выступал за пределы стены, если не поможет,- греющий кабель вам в помощь.