Имеем теплогенератор GARIONI G 1.500 ATO мощность 640 кВт для производства горячего воздуха, использующегося для производства исскуственного меха.
Сейчас на объекте установлена горелка Baltur BGN 100 DSPGN-ME P, давление газа на входе в горелку 0,05 мПа.
как я понимаю данная горелка снята с производства,- чем посоветуете заменить?
Фото теплогенератора и горелки прилагаю.
Горелка для теплогенереатора Garioni
Re: Горелка для теплогенереатора Garioni
Вариант замены можем предложить такой:
Горелка газоваяTBG 85 ME код завода изготовителя 17500020
Газовая арматура MM415 F20S-R6/4 код завода изготовителя 19990558
Переходник 2"M X 1"1/2F код завода изготовителя 96000007
Все это тянет на кругленькую сумму в 350-360 тыс. руб.
Горелка газоваяTBG 85 ME код завода изготовителя 17500020
Газовая арматура MM415 F20S-R6/4 код завода изготовителя 19990558
Переходник 2"M X 1"1/2F код завода изготовителя 96000007
Все это тянет на кругленькую сумму в 350-360 тыс. руб.
Re: Горелка для теплогенереатора Garioni
А в чем причина замены горелки? Я конечно понимаю что почти 20 лет эксплуатации - это очень приличный срок, и сломаться может все что угодно. да и по запчастям возможны проблемы. и все-таки хотелось бы знать.
Re: Горелка для теплогенереатора Garioni
Вот в том то и дело, что скоро 20 лет как горелка Балтур верой и правдой и без каких-либо проблем работает в сушильно-ширильной машине на производстве искусственного меха. Однако сейчас мы проходим экспертизу промышленной безопасности газового оборудования раз в три года и стоит эта операция 140 тыс. руб.
а по истечении 20 лет должны будем проходить экспертизу каждый год, что делает целесообразным замену горелки на более новую. А к самой горелке претензий нет,- работает как часы. Обслуживаем конечно регулярно. Меняли подшипник на электродвигателе разок, - но это простейшая и копеечная операция.
а по истечении 20 лет должны будем проходить экспертизу каждый год, что делает целесообразным замену горелки на более новую. А к самой горелке претензий нет,- работает как часы. Обслуживаем конечно регулярно. Меняли подшипник на электродвигателе разок, - но это простейшая и копеечная операция.
Re: Горелка для теплогенереатора Garioni
По запчастям к балтуру вообще проблем нет.- на любую горелку или есть в наличии. или привезем под заказ, недели за три,- но это на промышленную серию.