Страница 1 из 1

Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт фев 16, 2018 7:56 pm
yurez
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета.

В организации установлена система двухступенчатого умягчения для подготовки воды для парового котла. Размеры умягчителей 2162 и 1865. Установлены примерно в ноябре 2016 г., какая смола засыпана не известно, документации никакой нет. Проблема следующая - установка не выдает необходимое качество воды. Среднее значение жесткости после первой ступени - 0,5, после второй снижается на 0,1-0,2 ед. т. е. среднее значение примерно 0,3 ед. Требования к воде 0,02 ед.
Местный энергетик пробовал воду подавать сразу на вторую ступень и получал то же значение по жесткости -0,5 ед. т. е. смола во второй ступени работает, только не может снижать жесткость ниже 0,3 ед.

Если кто то занимался водоподготовкой для котельных, подскажите что порекомендовать им?
Согласно литературы при двух ступенчатом Na-катионировании можно получать воду с жесткостью 0,01 ед. Кто нибудь в реальности получал стабильные такие значения? Если да, то какую смолу использовали, какой расход соли, какой устанавливать период/режим регенераций и т. д.

Исходная вода - водопровод. Анализ примерно следующий:
рН 6,9-7,3
жесткость общ. 3,5-4,5
железо общее 0,2-0,5
марганец 0,1-0,4
окислемость 3-6
кремний до 16
аммиак до 2,5

Re: Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт фев 16, 2018 7:59 pm
Terminator
Вполне реально добиться заданных показателей на вашем оборудовании.(двухступенчатое умягчение позволяет выйти на 0,01 мг-экв/л)
Описанная вами ситуация может происходить по нескольким причинам.
Самые вероятные это:
  • Неполная регенерация катионита . Возможна недостаточная отмывка катионита солевым раствором (неправильная настройка клапана или засорение солепровода)
  • Необратимый износ катионита с сильным снижением ионообменной емкости - меняйте смолу.

Re: Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт мар 30, 2018 6:51 am
Don_Pedro
Подскажите пожалуйста какой фильтр нужно ставить перед газовым котлом (обычным, не паровым) на магистраль подпитки?
Вода скважинная 50м, жесткость, судя по отложениям на сантехнике очень высокая.

Re: Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт мар 30, 2018 6:53 am
admin
Ну если нужен фильтр только для подпитки котла- можно обойтись катриджными фильтрами,- есть катрижди с ионообменной смолой.- ресурс их невелик, но для подпитки системы отопления.- самое то. Однако судя по вашему посту есть таки проблема с обрастанием сатехники солями кальция и магния. При таком раскладе. можно посоветовать установить фильтр засыпного типа, самый дешевый. Например:
https://termoshop.ru/filters/runxin/runxin-soft/2910/
Фильтр cмягчитель, установка смягчения воды RUNXIN TM.F65B3 0844 с наполнителем Canature 20 л - 21500 руб + монтаж.

А вообще систему отопления лучше всего заливать дождевой водой :) Нефильтрованной :)

Re: Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:07 am
Don_Pedro
А я вот слышал о электромагнитных фильтрах-умягчителях. Например электромагнитный умягчитель АкваЩит.

Re: Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:08 am
Terminator
Данные приборы не изменяют "жесткость" воды (это возможно только хим.путем - изменение содержания того или иного хим.элемента в воде). По идее смысл работы прибора заключается в том что электромагнитные волны преобразуют структуру накипи, не позволяя образовываться жестким солевым отложениям (они просто становятся более мягкими и смываются жидкостью). Это в теории, а на практике - ни фига эта штуковина не работает. Деньги на ветер. Прибор работает на том же принципе что и Алла́н Влади́мирович Чума́к, который воду по телевизору заряжал :lol:

Re: Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:33 am
Don_Pedro
А что скажите про полифосфатные кристаллы? Я слыхал есть катриджи с такими кристаллами, используются для умягчения воды перед стиральными машинами,- говорят по своей структуре полифосфатные кристаллы напоминают порошок Калгон, который засыпается в стиральные машины. и имеет тот же эффект.

Re: Водоподготовка для парового котла

Добавлено: Пт мар 30, 2018 7:39 am
admin
А и калгон - развод, и катриджи с полифосфатными кристаллами тоже развод. По опыту использования.- они просто отказываются растворяться в воде, видимо потому что произведены в Китае и непонятно что они туда сыпанули.