Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета.
В организации установлена система двухступенчатого умягчения для подготовки воды для парового котла. Размеры умягчителей 2162 и 1865. Установлены примерно в ноябре 2016 г., какая смола засыпана не известно, документации никакой нет. Проблема следующая - установка не выдает необходимое качество воды. Среднее значение жесткости после первой ступени - 0,5, после второй снижается на 0,1-0,2 ед. т. е. среднее значение примерно 0,3 ед. Требования к воде 0,02 ед.
Местный энергетик пробовал воду подавать сразу на вторую ступень и получал то же значение по жесткости -0,5 ед. т. е. смола во второй ступени работает, только не может снижать жесткость ниже 0,3 ед.
Если кто то занимался водоподготовкой для котельных, подскажите что порекомендовать им?
Согласно литературы при двух ступенчатом Na-катионировании можно получать воду с жесткостью 0,01 ед. Кто нибудь в реальности получал стабильные такие значения? Если да, то какую смолу использовали, какой расход соли, какой устанавливать период/режим регенераций и т. д.
Исходная вода - водопровод. Анализ примерно следующий:
рН 6,9-7,3
жесткость общ. 3,5-4,5
железо общее 0,2-0,5
марганец 0,1-0,4
окислемость 3-6
кремний до 16
аммиак до 2,5
Водоподготовка для парового котла
- Terminator
- SuperMan
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Пт фев 16, 2018 5:30 am
- Контактная информация:
Re: Водоподготовка для парового котла
Вполне реально добиться заданных показателей на вашем оборудовании.(двухступенчатое умягчение позволяет выйти на 0,01 мг-экв/л)
Описанная вами ситуация может происходить по нескольким причинам.
Самые вероятные это:
Описанная вами ситуация может происходить по нескольким причинам.
Самые вероятные это:
- Неполная регенерация катионита . Возможна недостаточная отмывка катионита солевым раствором (неправильная настройка клапана или засорение солепровода)
- Необратимый износ катионита с сильным снижением ионообменной емкости - меняйте смолу.
Re: Водоподготовка для парового котла
Подскажите пожалуйста какой фильтр нужно ставить перед газовым котлом (обычным, не паровым) на магистраль подпитки?
Вода скважинная 50м, жесткость, судя по отложениям на сантехнике очень высокая.
Вода скважинная 50м, жесткость, судя по отложениям на сантехнике очень высокая.
Re: Водоподготовка для парового котла
Ну если нужен фильтр только для подпитки котла- можно обойтись катриджными фильтрами,- есть катрижди с ионообменной смолой.- ресурс их невелик, но для подпитки системы отопления.- самое то. Однако судя по вашему посту есть таки проблема с обрастанием сатехники солями кальция и магния. При таком раскладе. можно посоветовать установить фильтр засыпного типа, самый дешевый. Например:
https://termoshop.ru/filters/runxin/runxin-soft/2910/
Фильтр cмягчитель, установка смягчения воды RUNXIN TM.F65B3 0844 с наполнителем Canature 20 л - 21500 руб + монтаж.
А вообще систему отопления лучше всего заливать дождевой водой Нефильтрованной
https://termoshop.ru/filters/runxin/runxin-soft/2910/
Фильтр cмягчитель, установка смягчения воды RUNXIN TM.F65B3 0844 с наполнителем Canature 20 л - 21500 руб + монтаж.
А вообще систему отопления лучше всего заливать дождевой водой Нефильтрованной
Re: Водоподготовка для парового котла
А я вот слышал о электромагнитных фильтрах-умягчителях. Например электромагнитный умягчитель АкваЩит.
- Terminator
- SuperMan
- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: Пт фев 16, 2018 5:30 am
- Контактная информация:
Re: Водоподготовка для парового котла
Данные приборы не изменяют "жесткость" воды (это возможно только хим.путем - изменение содержания того или иного хим.элемента в воде). По идее смысл работы прибора заключается в том что электромагнитные волны преобразуют структуру накипи, не позволяя образовываться жестким солевым отложениям (они просто становятся более мягкими и смываются жидкостью). Это в теории, а на практике - ни фига эта штуковина не работает. Деньги на ветер. Прибор работает на том же принципе что и Алла́н Влади́мирович Чума́к, который воду по телевизору заряжал
Re: Водоподготовка для парового котла
А что скажите про полифосфатные кристаллы? Я слыхал есть катриджи с такими кристаллами, используются для умягчения воды перед стиральными машинами,- говорят по своей структуре полифосфатные кристаллы напоминают порошок Калгон, который засыпается в стиральные машины. и имеет тот же эффект.
Re: Водоподготовка для парового котла
А и калгон - развод, и катриджи с полифосфатными кристаллами тоже развод. По опыту использования.- они просто отказываются растворяться в воде, видимо потому что произведены в Китае и непонятно что они туда сыпанули.