Два настенных котла в каскаде

Ответить
Аватара пользователя
Mr_Big
Сообщения: 22
Зарегистрирован: Ср мар 21, 2018 7:17 am

Два настенных котла в каскаде

Сообщение Mr_Big » Чт мар 22, 2018 8:52 pm

Добрый день, имею два настенных котла Protherm Pantera 25 KTV, стоят параллельно, через гидрострелку, на коллектор из которого идет разбор контурами.
Оба включаются на 60 градусах выключаются на 70. В принципе, зачастую мне хватает мощности одного котла. Хочу как-то ротировать котлы (чтоб работали попеременно) чтоб сбалансировать нагрузку на оба. Посоветуйте как это сделать?
Аватара пользователя
Pokerface
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Пт фев 16, 2018 5:27 am
Контактная информация:

Re: Два настенных котла в каскаде

Сообщение Pokerface » Чт мар 22, 2018 9:05 pm

В простейшем случае можно выставить на одном котле темпратуру в 60 град. а на другом 70. Таким образом один котел будет ведущим, другой ведомым. Если мощности одного котла не хватает для отопления, температура теплоносителя падает,- подключается второй. Через год поменять местами температуру на котлах, - как Вы говорите ротировать котлы. Таким образом они будут нагружаться более-менее равномерно. Естественно, процедуру ротирования котлов надо производить ежегодно. Это так сказать первый, самый простой и дешевый вариант.
Второй вариант установить специальный контроллер например Kromschroder KS E8.0234 - с датчиками примерно 25000 руб.
Ответить