Страница 1 из 1

Два настенных котла в каскаде

Добавлено: Чт мар 22, 2018 8:52 pm
Mr_Big
Добрый день, имею два настенных котла Protherm Pantera 25 KTV, стоят параллельно, через гидрострелку, на коллектор из которого идет разбор контурами.
Оба включаются на 60 градусах выключаются на 70. В принципе, зачастую мне хватает мощности одного котла. Хочу как-то ротировать котлы (чтоб работали попеременно) чтоб сбалансировать нагрузку на оба. Посоветуйте как это сделать?

Re: Два настенных котла в каскаде

Добавлено: Чт мар 22, 2018 9:05 pm
Pokerface
В простейшем случае можно выставить на одном котле темпратуру в 60 град. а на другом 70. Таким образом один котел будет ведущим, другой ведомым. Если мощности одного котла не хватает для отопления, температура теплоносителя падает,- подключается второй. Через год поменять местами температуру на котлах, - как Вы говорите ротировать котлы. Таким образом они будут нагружаться более-менее равномерно. Естественно, процедуру ротирования котлов надо производить ежегодно. Это так сказать первый, самый простой и дешевый вариант.
Второй вариант установить специальный контроллер например Kromschroder KS E8.0234 - с датчиками примерно 25000 руб.