Найдено 63 результата

Terminator
Сб мар 10, 2018 7:10 am
Форум: Водонагреватели и бойлеры
Тема: Газовые водонагреватели
Ответы: 2
Просмотры: 5100

Re: Газовые водонагреватели

У пользователей Bradford White - обычно две проблемы - забывают установить на входе расширительный бак чтоб скомпенсировать температурное расширение воды, и забывают вовремя менять магниевый анод. А так бойлер конечно чумачедчий с точки зрения надежности. Давление он держит отлично - у него даже пре...
Terminator
Сб мар 10, 2018 7:02 am
Форум: Водоподготовка - Фильтры для воды
Тема: Очистка воды в квартире
Ответы: 9
Просмотры: 6107

Re: Очистка воды в квартире

чем отличаются кабинетники ? Разница в цене весьма значительная - waterboss от 50 т. р., Aquatech (АКВАТЕК) АТ-Cab1035 - 30 т. р. Функционально - ничем,- абсолютно идентичные устройства, только производители разные. Дса и по качеству изготовления особой разницы нет. Просто waterboss - разрекламиров...
Terminator
Сб мар 10, 2018 6:28 am
Форум: Радиаторы отопления
Тема: Выбираем радиаторы отопления
Ответы: 4
Просмотры: 6365

Re: Выбираем радиаторы отопления

Соседи посоветовали ставить стальные панельные радиаторы фирмы Kermi а я бы выбрал биметаллический RIFAR MONOLIT - стальные панельные не предназначены под то давление и качество воды, которое возможно будет в централизованной системе, потому как у нас в стране горячая вода в отоплении это побочный ...
Terminator
Пт мар 09, 2018 12:35 pm
Форум: Системы водяного отопления
Тема: Замена вентиля ESBE 3G 25
Ответы: 3
Просмотры: 6689

Замена вентиля ESBE 3G 25

Есть на одном объекте чугунный клапан ESBE 3G 25, на нем установлен двухпозиционный электропривод смесителей esbe 66 . Сейчас клапан потек, а привод нормально работает, могу ли я поменять старый клапан ESBE 3G на новую модель ESBE VRG131 и оставить старый привод? Сойдутся ли посадочные места?
Terminator
Пт мар 09, 2018 10:14 am
Форум: Водоподготовка - Фильтры для воды
Тема: Забор воды из неглубокой скважины (до 8 м)
Ответы: 5
Просмотры: 3878

Re: Забор воды из неглубокой скважины (до 8 м)

Обязательно надо сделать микробиологический анализ воды ОМЧ, ОКБ, ТКБ. Скорее всего. по результатам анализа Вам придется ставить дозирующий насос (можно дешевый перистатический поставить), который будет впрыскивать в трубу раствор гипохлорита натрия (желательно, чтобы труба после дозатора была довол...
Terminator
Пт мар 09, 2018 8:51 am
Форум: Водоподготовка - Фильтры для воды
Тема: Аналог компрессора Air Pump 2 AP2
Ответы: 7
Просмотры: 11203

Аналог компрессора Air Pump 2 AP2

Сам компрессор AP2 дорогой, 20000 руб.

Изображение


может кто знает аналог ему?
Terminator
Чт мар 08, 2018 6:09 am
Форум: Котлы отопления
Тема: Система отопления на солярке
Ответы: 3
Просмотры: 5772

Re: Система отопления на солярке

а что аргументов против не мало:
Дорогое и вонючее топливо, шумная вентиляторная горелка, я бы подумал над установкой пеллетного котла,- сам котел конечно дороже, но за счет дешевого топлива котел окупится за несколько сезонов.
Terminator
Чт мар 01, 2018 7:57 pm
Форум: Радиаторы отопления
Тема: Схемы подключения радиатров
Ответы: 11
Просмотры: 17995

Re: Схемы подключения радиатров

Точно,- полипропилен для лохов. Если уж вести жесткими трубами,- тогда только медь.
Terminator
Ср фев 21, 2018 5:02 am
Форум: Водоподготовка - Фильтры для воды
Тема: Умягчение воды из водопровода
Ответы: 2
Просмотры: 2554

Re: Умягчение воды из водопровода

Ну во первых 2 атм. вполне рабочее давление для обычного засыпного фильтра-умягчителя. В вторых, если давления хватать не будет,- в любое время (после установки фильтра) можно установить повысительный насос (насосную станцию). Насосная установка повышения давления от 5000 руб. начинается. Фильтр (ес...
Terminator
Вт фев 20, 2018 10:38 am
Форум: Водоподготовка - Фильтры для воды
Тема: Стоит ли ставить RUNXIN?
Ответы: 2
Просмотры: 2442

Re: Стоит ли ставить RUNXIN?

Основной минус - дороговизна запасных частей. Например, накроется плата или моторчик - выгоднее менять клапан управления целиком. а в общем Runxin можно использовать, за два года продаж и установок различных моделей клапанов Runxin существенных нареканий пока нет.